Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Интересует вопрос: можно ли пустить ИБП с полностью разряженными аккумуляторами?
Помогите разобраться с Socomec NET1500-PR.
Старые батареи сдохли. Установили новые 4 шт. CSB 1272 последовательно.
При включении ИБП, LED режима работы горит постоянным зеленым цветом (нормальный режим).
Но LED батарея мигает красным, что по документации значит - батарея отключена.
Также раздается звуковой сигнал каждую секунду - по документации это значит, что батарея разряжена.
Индикатор заряда батареи показывает самый низкий заряд.
Что означает статус "батарея отключена"??? Что ИБП не видит батарею???
Что могло выйти из строя в этом случае???
Ремонт начался с чистки самого UPS (стандартное ТО). После чистки решил проверить работоспособность и включил его. UPS тут же запищал, высветился индикатор ! в треугольнике и индикатор нагрузки показывает 100%. В ходе осмотра увидел, что от платы отслоился транзистор с радиатором и 3 квадратных пятака, к которым он был припаян (он расположен в конце платы рядом с разъемами под вентилятор и пр.).
1. Подскажите, куда запаиваются его ноги (как не смотрел в мелкоскоп, так и не увидел);
2. Является ли отвалившийся транзистор причиной невключения ИБП.
Что могло выйти из строя в этом случае???
предохранители батарейного модуля, зарядное устройство(отдельная плата, к ней идет коричневый шлейф)
1. Подскажите, куда запаиваются его ноги (как не смотрел в мелкоскоп, так и не увидел);
2. Является ли отвалившийся транзистор причиной невключения ИБП.
У тебя вывалилась микросхема стабилизатора напряжения вентилятора. Меняй кулер и кренку, схему включения кренки, если еще актуально,
могу выслать на мыло или по аське/скайпу. Без кулера ИБП не заведется.
Нет заряда батарей, не работает импульсник зарядки.
Напряжение на входе есть. Похоже, что включением управляет плата с процессором.
Куда копать?
Зарядка сделана на 3843. При подключении в сеть напряжение питания на ноге Vcc больше 8,5 В, на ноге Vref всего 1,5 В. Запитал микросхему от батареи - появилось 5 вольт на Vref, генерация на 4 ноге и выходные импульсы на затвор полевика. Но ток потребления при этом был около 15 мА! Подозрение пало на SMD керамический конденсатор на выводе Vref. После замены всё заработало.
Есть УПС SOCOMEC RT 2200, подскажите можно ли и как его настроить, так, что бы он при отсутствии электричества в сети отправлял команду серверному оборудованию на выключение? А, так же при появлении напряжения в сети давал команду на включение?
Или посоветуете почитать что нибудь, а то я все перерыл, но этих вопросов не нашел.
Заранее спасибо!
Качаешь там программу LOCAL VIEW и ставишь её на сервер. В том же сервере в BIOS настраиваешь автоматическое включение после возврата напряжения.