Автор: Beser4 , 29 апреля 2011
Недавно набрел на ваш форум. Решил что при ремонте ИБП фирмы SOCOMEC может понадобится консультация профессионала
(Специалиста СЦ компании SOCOMEC) пожалуйста спрашивайте. Схем не просите, мне хочется здесь еще поработать, но советом помогу без проблем.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

SV_Андрей (не проверено)

14 лет 6 месяцев назад

Помогите кто может.
Интересует вопрос: можно ли пустить ИБП с полностью разряженными аккумуляторами?

Bishop

14 лет 5 месяцев назад

SV_Андрей (гость), можете попытаться раскочегарить старый акк внешней зарядкой. Держать ессна не будет, но ИБП без селфтеста на включении запускаются, ага...

SV_Андрей (не проверено)

14 лет 5 месяцев назад

Ничего не помогло, не включается реле на входе платы питания

ViTYAi (не проверено)

14 лет 5 месяцев назад

Народ! Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться с Socomec NET1500-PR.
Старые батареи сдохли. Установили новые 4 шт. CSB 1272 последовательно.
При включении ИБП, LED режима работы горит постоянным зеленым цветом (нормальный режим).
Но LED батарея мигает красным, что по документации значит - батарея отключена.
Также раздается звуковой сигнал каждую секунду - по документации это значит, что батарея разряжена.
Индикатор заряда батареи показывает самый низкий заряд.

Что означает статус "батарея отключена"??? Что ИБП не видит батарею???
Что могло выйти из строя в этом случае???

Dogmatic

14 лет 1 месяц назад

Помогите с ремонтом UPS Socomec NET1000-PE

Ремонт начался с чистки самого UPS (стандартное ТО). После чистки решил проверить работоспособность и включил его. UPS тут же запищал, высветился индикатор ! в треугольнике и индикатор нагрузки показывает 100%. В ходе осмотра увидел, что от платы отслоился транзистор с радиатором и 3 квадратных пятака, к которым он был припаян (он расположен в конце платы рядом с разъемами под вентилятор и пр.).
1. Подскажите, куда запаиваются его ноги (как не смотрел в мелкоскоп, так и не увидел);
2. Является ли отвалившийся транзистор причиной невключения ИБП.

Beser4

13 лет 5 месяцев назад

Что означает статус "батарея отключена"??? Что ИБП не видит батарею???
Что могло выйти из строя в этом случае???


предохранители батарейного модуля, зарядное устройство(отдельная плата, к ней идет коричневый шлейф)

1. Подскажите, куда запаиваются его ноги (как не смотрел в мелкоскоп, так и не увидел);
2. Является ли отвалившийся транзистор причиной невключения ИБП.


У тебя вывалилась микросхема стабилизатора напряжения вентилятора. Меняй кулер и кренку, схему включения кренки, если еще актуально,
могу выслать на мыло или по аське/скайпу. Без кулера ИБП не заведется.

Vadim

13 лет 5 месяцев назад

Модель NET1000-PR.
Нет заряда батарей, не работает импульсник зарядки.
Напряжение на входе есть. Похоже, что включением управляет плата с процессором.
Куда копать?

Vadim

13 лет 5 месяцев назад

Вылечил.
Зарядка сделана на 3843. При подключении в сеть напряжение питания на ноге Vcc больше 8,5 В, на ноге Vref всего 1,5 В. Запитал микросхему от батареи - появилось 5 вольт на Vref, генерация на 4 ноге и выходные импульсы на затвор полевика. Но ток потребления при этом был около 15 мА! Подозрение пало на SMD керамический конденсатор на выводе Vref. После замены всё заработало.

troelsenon (не проверено)

13 лет 4 месяца назад

Всем привет! Вопрос, наверное, не по теме. Но, думаю люди которые посещают этот форум смогут чем ни будь помочь.
Есть УПС SOCOMEC RT 2200, подскажите можно ли и как его настроить, так, что бы он при отсутствии электричества в сети отправлял команду серверному оборудованию на выключение? А, так же при появлении напряжения в сети давал команду на включение?
Или посоветуете почитать что нибудь, а то я все перерыл, но этих вопросов не нашел.
Заранее спасибо!

Vadim

13 лет 3 месяца назад

Тебе же на другом форуме дали ссылку на сайт производителя!
Качаешь там программу LOCAL VIEW и ставишь её на сервер. В том же сервере в BIOS настраиваешь автоматическое включение после возврата напряжения.