Автор: ger_kar , 18 октября 2008
Можно ли заменить ключ в схеме зарядки UPS FQP7N80C на MTP7N90
По току вроде одинаковые, по напряж второй даже лучше, но на
MTP7N90 datasheet не нашел и берут меня сомнения!
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

17 лет 4 месяца назад

в схеме зарядки

Обычный источник питания. Почему нет ?

ger_kar

17 лет 4 месяца назад

Пожалуй попробую, результат сообщу

ger_kar

17 лет 3 месяца назад

Попробовал - работает как миленький уже 3 дня.