Модель 2006 года, заявлено- что стабилизирует от 165вольт, но....
переходит на питание от батарей уже при 180 вольтах и при минимальной
нагрузке на упс.
А у меня и 160вольт в сети бывает:))), когда чайничек включаю.
Умаялся искать схему интерфейсного кабеля M2502- M2505, чтобы с помощью софта UPSilon2000 изменить(проверить), что там выставлено по умолчанию.
Схема бесперебойника почти родня KRAULER UP-D650VA
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/krauler--microlab-ups-650d-download-27630.html
Прошу помочь разобраться с назначением подстроечного резистора VR1
или разобраться с причиной преждевременного переключения.
Аккумуляторы свежие и проверенные.Реле проверены по переходному
сопротивлению.
Ко мне попал со сгоревшими предохранителями. После их замены
работал, но вскоре сгорели в одном плече 2 силовых IRF3205- замена всех четверых и предохранителей возобновила работу при нормальном напряжении.
Заранее благодарен.
НЕУЖТО НЕ ПО ЗУБАМ ОТВЕТИТЬ?