Автор: ROMby Unknown , 15 декабря 2010
UPS IPPON модель Back Comfo Pro 600. UPS не подаёт никаких признаков жизни. Светодиоды не загораются, спикер не пищит. Владелец промолвил, что UPS возможно пострадал от подачи ~380V. Видимых повреждений и разрушений на печатной плате не наблюдается. Опыт в ремонте UPS небольшой. Прошу помощи.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Bishop

15 лет 3 месяца назад

АКБ в каком состоянии? Замерьте напряжение на нём в холостую и с лампочкой.

Tocha (не проверено)

15 лет 3 месяца назад

2Bishop
На аккумуляторе 0,25V без нагрузки, с лампочкой 0V. Скорее всего UPS долго где-то лежал без дела в неисправном состоянии. А потом новый владелец решил его реанимировать с моей помощью. Вот аккумулятор и сел полностью за это время.
Что, пробовать рабочий аккумулятор подкинуть?

Bishop

15 лет 3 месяца назад

Замение АКБ. С мёртвым УПС не станет включаться вообще... Можете попробовать его реанимировать автомобильным зарядником... но это вряд-ли... максимум, чего добъётесь - включения УПСа при розеточном питании - сможете проверить цепи заряда потом... При пропадании сети он почти сразу вырубится даже на холостом ходу...

Tocha (не проверено)

15 лет 2 месяца назад

Проблема была в дохлом аккумуляторе. После замены оного всё стало работать нормально.