Доброго времени суток.
Не могу найти схему по данному UPS, если кто знает киньте пожалуйста ссылку.
С ним такая проблема:
При включении питания (без нагрузки) загорается индикатор Overload, сегодня буквально нашел в интернете что возможно Неисправны Q3;Q4 IRF740 (КЗ)., проверю.
Проверял Трансформатор я так понимаю Т2(самый большой), на первичке около R=1 Ом, на вторичке R=0.3Om возможно ли настолько малое сопротивление первичной обмотки!?.
Еще по глупости пытался подать на разъемы выхода вторичной обмотки ТР-РА те что на (плате) 24В, случилось кз, после UPS перестал запускаться вообще. Визуально сгоревших после К.З. приборов не обнаружил.
При включении питания (без нагрузки) загорается индикатор Overload, нашел в интернете что возможно Неисправны Q3;Q4 IRF740 (КЗ), проверил оказались сгоревшими Q4,Q2 заменил, проверил без радиаторов UPS включается.
Но при включении от сети питания 220В и также от аккумулятора, загорается светодиод On-line и On-battery, на выходе вместо 220В всего 70В, подключаю нагрузку 40Вт на выходе 0В, так понял при любой нагрузки будет 0В.
Установил радиаторы охлаждения на Q1-Q4, при включении сразу выключается и загорается светодиод Overload.
Проверил Q3 Q2 показывают нулевое сопротивление между Базой и истоком. Отсоединяю от радиаторов, сопротивление нормальное, включил загорается On-line и On-battery.