Автор: AToMikF , 22 марта 2011
Здравствуйте, уважаемые.

Прошу вас помочь с ремонтом этого девайса: Smart-UPS 2200, ASSY NO: 640-0799H_REV08.
Признаки неисправности следующие: на выходе устройства нет напряжения ~220В ни в случае работы от сети, ни в случае работы от батарей.
Устройство было изъято с объекта в отключенном состоянии. Батареи практически полностью разряжены, две из восьми - сдохшие. Батареи были заменены на новые. При включении все индикаторы мигают и остаются выключенными, кроме индикатора уровня заряда аккумуляторов - он показывает одно деление. При этом включаются вентиляторы охлаждения, и на батареи начинает поступать напряжение зарядки, около 52 В. В таком режиме ИБП работает около 18 минут и самостоятельно отключается. В общем я его погонял примерно час в таком режиме (повторно включая после отключения) - аккумуляторы зарядились до половины (индикатор на ИБП стал показывать 3 деления). Что изменилось в поведении - если теперь нажать и удерживать кнопку включения до характерного длинного гудка и во время этого гудка кнопку отпустить, то ИБП переходит в режим работы от батарей (раньше в этом случае он просто отключался). При этом напряжение на выходе появляется, но ИБП "не чувствует" сетевого напряжения и пищит, сигнализируя о его отсутствии.
Я записал небольшое видео с демонстрацией всего этого, если кто-то имеет возможность посмотреть (~10 Мб) вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=YvWG-T8uGtA

Подскажите, куда копать и что проверять.
Спасибо.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

homeless

14 лет 11 месяцев назад

Попробуйте подключится по терминалу с помощью APCFix или UPSDiag2 - посмотрите что пишет, отпишитесь нам !

Beser4

14 лет 10 месяцев назад

Проверь для начала входное реле. Потом посмотри как ИБП может видеть входное напежение обычно это отводы от входа 220 на операционник через резаки в несколько мегоом, или токовый трансформатор в разрыве одной из питающих дорожек.