Автор: andron66 , 31 июля 2016
Здравствуйте.
Есть бока питания на ka3842, фото прилагается.

Во время включения в сеть блок питания выбивает автомат.
Повторное включение, сразу после включения автомата, происходит нормально, автомат не выбивает.
Выбивает входной автомат на щитке, 10А.
На этот автомат подключена и другая техника, в основном компьютерная, при ее включении ничего не выбивает.
Только включаешь этот блок питания - срабатывает автомат на щитке.

В чем может быть проблема? Терморезистор, конденсатор в первичке?

http://i.piccy.info/i9/3a831ba8c64113407c4fcbd84c6298fa/1469952912/9877/1056284/IMG_0994_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-31-08-34/i9-10110576/180x240-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/4f013f118143eb22cf9d87f1dfab60eb/1469952943/10496/1056284/IMG_0995_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-31-08-15/i9-10110577/240x180-r/i.gif
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

9 лет 7 месяцев назад

В чем может быть проблема?
Самое вероятное - розетка и проводка до автоматов. Менее вероятно - 47х400 или один из диодов моста

Bishop

9 лет 7 месяцев назад

Выбивает входной автомат на щитке, 10А.

на розеточную секцию лучше устанавливать 25А и лучше УЗО вообще...
меняйте, этот автомат житья не даст

andron66

9 лет 7 месяцев назад

Блок питания выбивает не конкретный автомат, а любой, к которому его подключают.
Проблема в самом блоке.

Bishop

9 лет 7 месяцев назад

любой десятиамперный? -какой смысл тогда перебирать нагруженные 10А автоматы, для которых старт этого БП становится "последней каплей"?
любой в принципе? -мягко говоря, не верю. Стартовый бросок у этого блочка небольшой. В противном случае, при неисправной ёмкости например, приход Хоттабыча был бы неотвратим. Так что, можно предположить потрёпанный провод до розетки, коротящий в каких-то положениях. Если банка осталась антуражем (плюсик отгнил например), то не поверю в нормальную работу БП. Да и с большой вероятностью в этом случае разнесло бы и ключик и шимку и мост и разумеется "предохранитель". В аннигиляцию (магическое исчезновение) одного-двух диодов моста опять таки не поверю, да и работа на одном полупериоде не вызвала бы таких спецэффектов, зато наверняка сказалась бы на работе БП. При выбитом (накоротко) диодике появился бы Хоттабыч и отобрал бы как минимум "предохранитель".