Автор: wwwROMby , 3 декабря 2008
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Max

17 лет 10 месяцев назад

Есть переделанный китайский БП, поменяны трансформаторы, диоды, транзисторы, кондеры, дроссели.
Проблема такая, на 12 ноге КА7500B 6.91В, в азбуке сказано смотреть дежурку если нет 12-30В.
Дежурка 5.12В, ps_on есть, но не запускается. Не проверял 5-8 пункты из "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)", не знаю как импульсы тестером смотреть, если вообще возможно.
Так в чем причина 6.91В, может м/с садит, не греется?

Mazayac

17 лет 10 месяцев назад

Сначала проверить электролитический конденсатор в цепи питания ШИМ.
Если с ним все в порядке - выпаять KA7500, измерить напряжение на контактной площадке 12 ноги - если вырастет до положенных 12...30В - менять ШИМ.

Mr.Barbara

17 лет 10 месяцев назад

Max, дежурка или источник питания дежурного режима вырабатывает как правило 2 напряжения - +5V и +12...25V. Стабилизация напряжений осуществляется по +5V. Если +5V в норме, то вовсе не факт, что +12...25 тоже. Поэтому воспользуйтесь советом, описанным выше с некоторой корректировкой: отпаяйте резистор на 12 ногу ШИМ (обычно 22Ома) и проверьте оба напряжения.
Далее действуйте, как пишет Mazayac.

Max

17 лет 10 месяцев назад

дежурка или источник питания дежурного режима вырабатывает как правило 2 напряжения - +5V и +12...25V.

Теперь буду знать.
Без 22Ом 6.05В и 10.33В.

Mr.Barbara

17 лет 10 месяцев назад

Вот. Значит дежурка дышит на ладан. Замените электролиты в горячей и холодной части дежурки.
А ШИМу похоже писец, это просто проверяется: если есть внешний источник питания, подайте на 12 ногу +12V и померяйте напряжение на 14 ноге. Должно быть около 5V. Если не так - ШИМ однозначно в топку.

Max

17 лет 10 месяцев назад

Может трансформатор не подошел? По дежурке меняли вроде только его. До переделки БП работал.
Подключил плату, 5в просело до 2.23в.

Mazayac

17 лет 10 месяцев назад

Да, фразу о том, что заменили трансформатор, я пропустил.
До переделки БП работал.

Мда, трансформатор дежурки зачем меняли-то?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif

Max

17 лет 10 месяцев назад

Мда, транс дежурки зачем меняли-то?

Родные раза в три меньше, соответственно слабже и менял не я, поэтому не знаю.

Mazayac

17 лет 10 месяцев назад

Так верните старый трансформатор на место - и все станет понятно. Или выкинули уже?

Max

17 лет 10 месяцев назад

А чем чревато отсутствие токовой защиты, 16 нога на земле? Платка похоже г, не хотелось бы все добро спалить.