Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Входные конденсаторы - 470*200
Транзистор дежурки -5027
Силовые транзисторы 13009
ШИМ TL494
В ходе эксплуатации у заклинило вентилятор. В итоге - перегрев БП- во вторичке вздулись практически все конденсаторы, на дежурке - так же.
Заменил все конденсаторы в силовой части (в т.ч. и входные) и в холодной части.
Итог - при включении в сеть дежурка более 5 вольт, PS_ON - первоначально 4,2 вольта и медленно растет до 4,9. Начиная с 4,65 БП заводится.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Что с этим "счастьем" делать?
2.57K[off](см. ниже)[/off] но можно ставить 2.7K, которые стоят в старых БП между эмиттером и базой ключей. В схеме он звонится как 1,2к.По маркировке 2.6 к Uni-T M890G показывает 2,59к
Извините за качество
Дежурка выше 5,2 на поднималась.
С PS_ON не могу разобраться - по какой причине при включении в сеть 3,9-4,2 вольта, а затем рост до 4,9?
Ранее с 4,65 запускался (первоначально "почихивал" какой-то из трансформаторов, затем БП запускался), сейчас нет... ШИМ новый подкинул - эффекта ноль.
Обратил внимание на нагрев радиатора с силовыми транзисторами. В результате проверки заменил резисторы на 330 КОм около входных электролитов (один звонился на 380 КОм, второй - что-то около этого). Транизисторы перестали сильно греться, но делу это не помогло. БП не заводится.
При замыкании PS-ON на 4 ноге ШИМ напряжение меняется? Что на 12 ноге, на 14?
При подключении в сеть на ШИМ:
4 - 3,16 В напряжение растет
12- 10,3 В
14 - 4 В
При замыкании PS_ON
4 - 0,71 В
12 - 10 В
14 - 3,54 В