Автор: DeeCee , 5 июля 2010
Подключил горелый БП. ИБП выключился, сгорел предохранитель. Поменял. Включается, но при подключении любой емкости, даже пустого кабеля, ИБП начинает пищать как при перегрузке и выключается через 2 секунды
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

15 лет 8 месяцев назад

даже пустого кабеля,
Разве так бывает ? Уверены что с кабелем порядок ? Или розеткой.

Bishop

15 лет 8 месяцев назад

Релюшки стерпели коротыш? (я его схему не знаю, как там коммутация реализована)

heckfy16

15 лет 6 месяцев назад

Знакомая ситуация что то такое было. Косяк был в резюке .... только непомню где стоит он. Платы нет под рукой. Отрубался даже если замерить пытаешься напряжение на выходе с упсы. Такая же проблема????

Alexander (не проверено)

14 лет 4 месяца назад

Подскажите, где найти этот резистор? У меня симптомы один в один. причем выключается, даже если только один щуп мультиметра прикладываю.

Zmiter (не проверено)

13 лет 6 месяцев назад

резистор - большой, квадратный, белый :) найдете сразу, он там на схеме один такой, на краю платы стоит. зачастую проблема в "холодной" пайке и достаточно его просто хорошенько пропаять.

bratevgeny (не проверено)

9 лет назад

Спасибо за подсказку. Вылечил UPS Powercom 800А.