Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12В обмотка ДГС греется. Где то на просторах интернета читал , что 5в обмотка 9 витков, а 12В 22 витка. Если нельзя использовать 5В обмотку, можно ли на том же кольце намотать только одну обмотку на 12В (22 витка)?
Если ДГС не нужен при использовании только одного напряжения, то каким дросселем можно заменить? (желательно с тех же АТХ БП)
сделать мост из 4-х этих диодов. Подозреваю, что силовой трансформатор тоже намотан разными проводами по линии 5В и 12В. Т.е. мост из 5 вольтовой обмотки выдаст тоже напряжение и больший ток, чем 12вольтовая обмотка.
После ДГС стоял еще дроссель-грелся при 4А, заменил его на снятый с другого мертвого БП (проводом намотан по толще) так же из линии 12В.
вот схема исходного БП.
FR302 отдают 3 ампера без принудительного охлаждения. Один мой знакомый калибровал амперметр. 18 ампер они держали как минимум пару минут.
В мосту через диод будет течь тот же ток. Если блок будет отдавать до 10 ампер, то в переделке нет смысла. Транс выдержит.
Второй дроссель нужен для балансировки напряжений в каналах при групповой стабилизации. Тут его можно закоротить.
Еще такой вопрос: может ли негативно влиять то , что БП работает в режиме "вкл=4сек."/"выкл=8сек." (не убивает ли его такой режим, вкл/выкл происходит по сигналу PC_ON)?
Да. Конденсаторы точно будут греться. Транзисторам тоже может быть плохо, если "устанет" конденсатор на 4 ноге ШИМ.
А сборка F12C20C. Сколько вытянет?
Не пойму на какой параметр ориентироваться. 12А или это тоже на воздухе без радиатора, а на радиаторе сколько?