Автор: mamba , 25 декабря 2010
Дежурка есть +5.01v, при попытке включения (зеленый на черный) ничего не происходит, но на выходах на долю секунд появляются напряжения и исчезают. Судя по этому срабатывает защита.
Видимых повреждений нет, вспухших кондеров нет, все идеально.
Менял кондер 4.7mFx50v в обвязке шим GM3845 и еще один возле стабилитрона на 47mFx50v - результата ноль. Питание на шимке 7-ой ноги при замыкании (зеленый на черный) тоже на долю секунд появляется напряжение и исчезает. По выходам кз нет.

Где копать, что проверить ?
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

15 лет 2 месяца назад

Как обычно - для защиты лампу в разрыв сетевого провода и 2 ногу РС1 на землю. Если лампа не будет гореть/мигать, то нужно замерять выходные напряжения.

mamba

15 лет 2 месяца назад

для защиты лампу в разрыв сетевого провода


Извините за глупый вопрос, но лампу на 60w или на 100w ставить ?

UAM

15 лет 2 месяца назад

У меня стоит на 60.
Для ремонта дежурки желательно 25-40

mamba

15 лет 2 месяца назад

Вообщем я попробовал с лампой на 60w, при включении в сеть сверкнула и погасла.
Далее отверткой замыкаю 3-ю и 2-ую ноги на микрухе WT7510 и лампа загорается ярко, я сразу отвертку убираю. При этом тестер подключал к каналам +12v, появляется напряжение 2,10v и падает, подключал к каналу и +5v, напряги никакой небыло и вентиль не дергается.
Ты с нагрузкой подключал или нет? Через лампу подключай с минимальной нагрузкой. (до 5вт)
Если без нагрузки, то всё-таки что-то коротит. Если есть другой БП, проверь на КЗ выходы подачей напряжений с рабочего. Может у тебя кондёр/диод пробивается под напряжением.

mamba

15 лет 2 месяца назад

Ты с нагрузкой подключал или нет?

нет, без нагрузки.

Через лампу подключай с минимальной нагрузкой. (до 5вт)

непонял, эту лампу куда подключать ?

Если есть другой БП, проверь на КЗ выходы подачей напряжений с рабочего.

другой БП есть, но он тоже нерабочий Hiper HPU-4M530-PU, но по нему будет другая тема.

Проверял я диодные сборки по выходам каналов не выпаивая их с платы, все нормально. Придется значит отпаять их и проверить отдельно.
Или козявка прячется в чем то другом ?

UAM

15 лет 2 месяца назад

Диод D3 проверили ?

mamba

15 лет 2 месяца назад

упс, немного схемой ошибся, наилучший вариант схемы подходит IP-P550DJ2-0 (но свою версию схемы выложил ниже)

Но у меня немного подругому развязка с полевиками K3568, прикрепляю чертеж с наминалами, схему срисовал с платы. Соответственно заодно и обвязку всю проверил, все ок.
Вариант 1
https://rom.by/files/kusok-2.gif

UAM

15 лет 2 месяца назад

Ну если в первичке все в порядке, вовращаемся во вторичку
подключал к каналу и +5v, напряги никакой небыло
Какие сопротивления всех выходов относительно общего? В обоих направлениях.

mamba

15 лет 2 месяца назад

Я немного отсутствовал, но зато схему нарисовал на этот БП (Poweman-IP-S450T7-0-rev.1.3 схема представлена ниже постом), прилепляю к теме. Может модераторы прилепят в копилочку, хотя ее проверил бы кто-нибудь. У меня только остался вопрос по трансформатору T1 - у него там в первичке есть вывод посередине подсоеденен прямо на землю, но на своей схеме не пойму как его правильно нарисовать.