Автор: Gvarmer , 15 июля 2013
Данный бесперебойник не работает от сети.
Были заменены:
1) Мощный полевик IRLB4132 преобразователя 12/220В
2) несколько подозрительных(звонились, но hfe сильно отличалось от остальных) smd транзисторов с маркировкой 1p и 1 с маркировкой 2F на новые.
3)микросхема AP3843CP на UTC UC3843AL
4)AS324P-E1 на lm224n
Акб был разряжен - зарядил.
Проверил Рэле - щелкают и переключают(контакты замыкают), но не вскрывал их.
Скачал и установил прогу для связи с ПК.
Порядок действий:
1) Подключил АКБ
2) Нажал кнопку вкл
3) Замкнуло одно из реле, загорелся синий светодиод и 1 раз моргнул зеленый, постоянный пищиск. сообщение из программы : "Коммуникация восстановлена", сети 220 на выходе нет.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0715/36/a0f0d4cb12801549910439a55cf05536.jpg
4) Отжимаю кнопку вкл
5)Реле не отключается, светодиоды погасли, писка нет, сообщений проги нет, сети 220- нет.
6) Жму кнопку вкл
7)длинный писк,Перещелкнуло 2 реле затем пищит 1 раз в 3 сек, загорелись светодиоды, сообщение из программы : "Неисправность цепи переменного тока", выход сеть 220 есть.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0715/99/53e739843284892302383c016faf1099.jpg
8) жму кнопку вкл опять
9)Рэле щелкает, выход сеть 220 пропадает, светодиод гаснет, пищания пропадают. сообщение из программы : "Восстановление цепи переменного тока"
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0715/eb/e3cb42163c85cf29cf1bd479ff32afeb.jpg
10)жму кнопку вкл.
11) все как в пункте 7
12)включаю вилку от ибп в сеть
13) Быстро щелкают реле, выключается сеть 220В, постоянный писк, синий светодиод горит, зеленый погас, сообщения из программы :
"[USB6C36F7E] [2013-07-15 17:17:12] [Событие ввода] Восстановление цепи переменного тока
"[USB6C36F7E] [2013-07-15 17:14:16] [Внутреннее событие ИБП] Неисправность ИБП"
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0715/77/4f6bcc094e68c2a25c32e9c1e52a6577.jpg
14) отключаю вилку ибп
15) щелкает рэле, писк постоянный, светодиоды так же.
16) жму вкл
17) писк проподает, светодиод гаснет. (т.е. ибп выключается)
18) Включаю вилку от ибп в сеть
19) щелкают реле , постоянный писк, светодиоды не горят, программа говорит: "[USB6C36F7E] [2013-07-15 17:30:14] [Внутреннее событие ИБП]
Неисправность ИБП"
20) выключаю вилку из сети - щелкают реле. писк проподает.
фото платы и скрины программы:
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0715/4b/11ae739bc69ba57d2aa0973fd739744b.jpeg http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0715/4a/a1ae33c0b00bce022526859f72c4da4a.jpeg http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0715/9c/8c3a536ee7a476f754c35df5385af99c.jpeg http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0715/ee/b63c4f1c5e28176f7b75179a961b2fee.jpeg

Скрины графиков работы ИБП от АКБ и при подключении сети 220В:
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0715/1c/d6333b0d7621756089b1b9d2c313ff1c.jpeg http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0715/65/476eb995e1d43f323f7000623de2f065.jpeg http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0715/70/9166738872f5b0e9f510d12abc4da570.jpeg
В арсенале инструментов: паяльная станция, тестер, осцылл.
Подскажите пожалуйста что-нибудь по ремонту этого агрегата.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Gvarmer

12 лет 8 месяцев назад

2 синих реле переключают фазу и нейтраль входа сети 220В.
2 черных реле в центре - переключение режимов трансформатора
последнее реле около разъема выхода 220В - контакта вкл/отл фазы розеток.
Когда ибп работает от акб то паследнее реле включается, т.е. подключает нагрузку.
При подключении к сети 220В быстро щелкают реле и по силовым цепям можно наблюдать кратковременное появление 220В, но последнее реле не включается и не подключает нагрузку.

Gvarmer

12 лет 7 месяцев назад

тип ИБП - line-interactive.
Все в отпуск ушли никого нет?