Имеется блок на 400W (шим-GM3843, дежурка-DM311, супервизор-WT751002 хотя с назначением МС могу ошибаться), при включении в сеть дежурка 5.2в на зелёном проводе 2.5в (но где то на форуме читал что для некоторых блоков это норма), на ХХ все напряжения в норме, если дежурку оставить без нагрузки (не подключать 24 pin разъём) и запускать принудительно замыкая зелёный провод на землю то линии 12в, 5в, 3.3в можно спокойно нагрузить разумной нагрузкой и БП при этом будет нормально работать выдавая адекватные напряжения по всем линиям. Но если 24 pin разъём вставить в мамку (пробовал на разных) дежурка не появляется, соответственно и бп не пускается, при этом если даже 24 pin разъём отключить от мамки и выключить включить кнопку на блоке дежурка всё равно не появляется до тех пор пока не разрядятся высоковольтные конденсаторы (~5 минут), т.е КЗ в блоке отсутствует. В дежурке был один пухлый кондёр 6.3в 1000μF (его я заменил сразу) и подсевший нагрузочный резистор на 36Ом на котором осталось 31Ом и при нагревании падало (временно заменил на 56Ом), а затем заменил и остальные все литы, хотя ёмкость у них соответствовала номиналу. Транисторы на прозвон все живые, диоды вроде тоже. Помогите пожалуйста разобраться.
Схема похожа на эту (правда лишь от части):...
Сейчас отрисовываю схему дежурки завтра выложу.
Пока отрисовал только это: ...
Было такое с TNY266 в Delta. 5v 1а держал, а чуть больше - не стартовал.
FSDL321
FSDH321
FSDL0165RN
FSDM0265RN
FSDH0265RN
FSDL0365RN
FSDM0365RN
FSDL321L
FSDH321L
FSDL0165RL
FSDM0265RL
FSDH0265RL
FSDL0365RL
FSDM0365RL
Мало того шо не полная, так ещё и замудрённая. Проверьте.