Хозяин захотел наростить емкость сетевого фильтра... В дополнение к конденсатору 390мкф х 450В он всунул туда еще один кондер 220мкф х 450В, и все бы ничего, только он припаял плюс своего кондера после дросселя APFC, но до диода... Как чел и признался честно, после такого вмешательства, блок при включении в сеть жахнул.
Короче, вышибло там один из транзюков корректора (пара мосфетов SPW20N60C3 в параллель), и, как следствие кз, погорела парочка резисторов в первичной цепи до 220В диодного моста (вместо термистора они там, шунтируются реле через долю сек. после включения в сеть), зато 12А предохранитель даже не смутился. ;-)
Я, короче, выпаял силовую часть корректора, соединил все это дело напрямую, заменил горелые резюки, проверил остальные силовики на пробой и включил это чудо через лампу. Лампа вспыхнула и потухла, реле щелкнуло, дежурка включилась, все нормально. Далее, лампу выкинул, включил, замкнул PS-ON, есть старт, все напряжения в норме. Нет только сигнала PG.
Интуитивно чувствую (я не профи), что PG появится, когда верну блоку корректор мощности, но там на выходе контроллера (на затворы полевиков) висит постоянка 13 вольт (мерил относительно минуса сетевого кондера). Это нормально? Новые транзисторы не рванут? А то мне 150 км ехать до ближайших радиодеталей... :-(
И еще, если бы хозяин правильно включил свой конденсатор, т.е. строго параллельно основному, все было бы нормально?
Только зачем извращаться?
Засунь корректор мощности обратно и включи через лампочку на 100-150вт. Если она не рорит ровно и ярко (при работающем APFC), то, думаю, ничего не вылетит. В норме она должна или мигать как светомузыка или гореть в полнакала...
Хозяин не признался... Видать, тупо приперло ему емкость нарастить, и это не обсуждается...
Корректор там на двух транзюках 20N60C3, один вылетел, можно ли временно включить на одном транзюке? APFC собран на UC3854N, обвязку выхода драйвера проверил, явного криминала нет.
Вот только мне не нравится, что на затворе постоянка. Конечно, может это специфика UC3854, но обычно там импульсы.
На 9 ноге ровно 7.5 вольта?
На 14 генерация есть ?
[off]Соседняя тема про DPS-470 AB - жесть. Дельта рулит.
Мужно ламерский вопрос? Там полярность импульсов одна и та же, т.е. всегда только плюсовая?
НО, полагаю, инженеры из Дельты не идиоты, и два мосфета APFC поставили в параллель не от балды. Интересно, что на плате есть место и под третий транзистор... и даже второй диод... У единичного SPW20N60C3, по идеи, Ids=20A, что вроде как хватает с головой. ;-) Уважаемые спецы, как считаете, насколько важно поставить второй транзюк? Если это будет транзюк с немного другими параметрами, первый менять на такой же?
Я тут набросал список подходящих:
SPP20N60C3
STP20NK50Z / STW20NK50Z
STP20NM60FD / STW20NM60FD
STW26NM60
FCP20N60
IRFP460A
IRFP22N50A
2SK2837
Понятно, что 500-вольтовые не желательно, но не знаю, что будет в наличии... Просьба зачеркнуть лишнее. ;-)
- а ты в схемах посмотри на их художества ;-)
или блок будет запитан от UPS,то, думаю, можно второй не ставить.