Автор: spserg , 10 июля 2010
Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

kbn

15 лет 6 месяцев назад

рекомендую поменять кондеры электролиты в дежурке рядом с м311. они с виду целые могут быть, но уже не выполнять своих функций

green04 (не проверено)

14 лет 11 месяцев назад

все тоже самое как в 1 посте. дежурка 5 в есть.
Коротнул (на пару сек при поданном питании блока) на массу ногу 223й к которой через 1 ком идет зеленый провод.
Теперь при замыкании зеленого провода на массу бп работает не отключаясь, все напряжения в норме. Под нагрузкой не проверял, (компа под рукой нету)
А кто-нибудь знает как устроена стабилизация напряжения 3.3В? БП работает , все напряжения есть, но когда подключаешь нагрузку к 3.3В, срабатывает защита на PS223. Без защиты напряжение проседает до 0.55В(под нагрузкой 2А). Кандеры менял, диоды шоттки тоже, дроселя целы, пропаяно всё хорошо. Подкинте кто-нибудь идею куда копать, очень хочется востановить этот БП, дело принципа.

UAM

13 лет 11 месяцев назад

Схема стандартная, магнитный стабилизатор.
Замените PNP транзистор.

arfor.live

13 лет 11 месяцев назад

https://rom.by/forum/Vosstanovlenie_FSP_ATX500R
Если БП такой же, как в этой ветке, то канал 3,3 собран на магнитном стабилизаторе
Поищите по этим словам. тут их обсуждали много раз. Обычно выходит из строя NPN транзистор или tl431().

)) пока печатал, UAM уже поставил диагноз

kbn

13 лет 11 месяцев назад

так всетаки-проблему решили? приобрел такой же бп fsp500r неисправный . дежурка в норме ps on 2,6 .по виду и внутри абсолютно новый, при замыкании зеленого стартует и уходит в защиту. если коротко много раз замыкать с маленькими перерывами пока не сработала защита напряжения подымаются до: 5в до 4, 3,3в до 3,1, 12в до 9,6. кз нет планарные диоды и стабилитроны, да и не планарные звонятся нормально. все конденсаторы прибором проверил-все путем. подскажите где и в какую сторону копать??
Спасибо, попробую, я уже определил что это магнитный стабилизатор, но как он работает никак не въеду
kbn, если кз нет и ты в этом уверен, попробуй запустить бп не через ps-on, а 3ю ногу ps223 на общий провод, но это мимо защиты, и посмотри выходные напряжения, там разберешься, либо напряжения не в норме либо ps223, либо КЗ )))

kbn

13 лет 11 месяцев назад

запустил- вместо 3.3- 5.05в теперь ясно что с ним- в результате оказался непропай tl431/ / а не подскажет кто нибудь как запустить блок в обход защиты если ШИМ-контроллер fsp 3528(бп FSP ATX-350PN)??

ALexusPeno (не проверено)

13 лет 11 месяцев назад

Ребята, такая же ситуация! Те же 2.5 в дежурке. Закорачиваю "зеленый" на массу блок запускается, напряжения в норме! Непропай не наблюдаю. Емкости в обвязке EM311 звонится нормально.