а точнее можно модельку? back 500? А какой rs? cs? или ?
back-ups cs 500
нет напряжения - смотрите реле. + - посмотрите на плате парт-номер типа 640-ххххх и озвучьте
парт-номер 640-0287F-Z_REV17
проверьте ключи,а также проследите движение тока,где он теряется
Попал аппарат CS 500 с аналогичной проблемой на плате 640-0245D.
Симптомы начались с самопроизвольного пропадания напряжения на защищенных выходах - БАК и УПС:lol:
С чем и принесли. Внешне на плате все чистенько. Проходит тест и встает в нормальный режим. При работе на батарее питание на выходе есть.
Постучал посильнее по прозрачному реле RY2 отвечающего за подачу напряжения на выход в обычном режиме - треск и симптомы.
Поддел колпачок реле, зачистил контакты, неподвижные чуток выгнул.
Теперь работает стабильно, если это можно так назвать. :)
На другом УПСе, что не работал от батарей вроде, пришлось менять реле RY1.
Кстати плата с двухсторонней разводкой - релюхи сидят на медных проходных отверстиях, дорожки критичны к нагреву,
так что аккуратнее!
Пришел APC Back-UPS CS 650 с диагнозом: "Не держит нагрузку".
Взяли заведомо исправный аккумулятор, включили ИБП от сети, подключили лампочку в роли нагрузки. Все хорошо, все работает, лампочка горит. Отключаем сеть, лампочка гаснет, при этом на выходе всего 40-60В, индикатор "On Battery" горит, ИБП пищит, но лампочка не горит.
При прозвонке контактных групп реле выяснилось, что на одной паре нормально разомкнутые контакты звонятся "накоротко", тогда как у второй группы всё нормально. Таким образом, при переключении на работу от АКБ срабатывала только "половина" реле.
В результате проблема решилась заменой реле (68-12-2СЕ)
Симптомы начались с самопроизвольного пропадания напряжения на защищенных выходах - БАК и УПС:lol:
С чем и принесли. Внешне на плате все чистенько. Проходит тест и встает в нормальный режим. При работе на батарее питание на выходе есть.
Постучал посильнее по прозрачному реле RY2 отвечающего за подачу напряжения на выход в обычном режиме - треск и симптомы.
Поддел колпачок реле, зачистил контакты, неподвижные чуток выгнул.
Теперь работает стабильно, если это можно так назвать. :)
На другом УПСе, что не работал от батарей вроде, пришлось менять реле RY1.
Кстати плата с двухсторонней разводкой - релюхи сидят на медных проходных отверстиях, дорожки критичны к нагреву,
так что аккуратнее!
Взяли заведомо исправный аккумулятор, включили ИБП от сети, подключили лампочку в роли нагрузки. Все хорошо, все работает, лампочка горит. Отключаем сеть, лампочка гаснет, при этом на выходе всего 40-60В, индикатор "On Battery" горит, ИБП пищит, но лампочка не горит.
При прозвонке контактных групп реле выяснилось, что на одной паре нормально разомкнутые контакты звонятся "накоротко", тогда как у второй группы всё нормально. Таким образом, при переключении на работу от АКБ срабатывала только "половина" реле.
В результате проблема решилась заменой реле (68-12-2СЕ)