Автор: sakhd , 10 декабря 2010
ИБП включается, проходит тест, но на выходе нет напряжения. При работе от батареи на выходе 24-25 вольт.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

heckfy16

15 лет 3 месяца назад

а точнее можно модельку? back 500? А какой rs? cs? или ?

sakhd

15 лет 3 месяца назад

back-ups cs 500

homeless

15 лет 3 месяца назад

нет напряжения - смотрите реле. + - посмотрите на плате парт-номер типа 640-ххххх и озвучьте

sakhd

15 лет 2 месяца назад

парт-номер 640-0287F-Z_REV17

ilya08

15 лет 2 месяца назад

проверьте ключи,а также проследите движение тока,где он теряется

Rad777

11 лет 10 месяцев назад

Попал аппарат CS 500 с аналогичной проблемой на плате 640-0245D.
Симптомы начались с самопроизвольного пропадания напряжения на защищенных выходах - БАК и УПС:lol:
С чем и принесли. Внешне на плате все чистенько. Проходит тест и встает в нормальный режим. При работе на батарее питание на выходе есть.
Постучал посильнее по прозрачному реле RY2 отвечающего за подачу напряжения на выход в обычном режиме - треск и симптомы.
Поддел колпачок реле, зачистил контакты, неподвижные чуток выгнул.
Теперь работает стабильно, если это можно так назвать. :)

На другом УПСе, что не работал от батарей вроде, пришлось менять реле RY1.
Кстати плата с двухсторонней разводкой - релюхи сидят на медных проходных отверстиях, дорожки критичны к нагреву,
так что аккуратнее!

sergeevichvn (не проверено)

11 лет 6 месяцев назад

Пришел APC Back-UPS CS 650 с диагнозом: "Не держит нагрузку".
Взяли заведомо исправный аккумулятор, включили ИБП от сети, подключили лампочку в роли нагрузки. Все хорошо, все работает, лампочка горит. Отключаем сеть, лампочка гаснет, при этом на выходе всего 40-60В, индикатор "On Battery" горит, ИБП пищит, но лампочка не горит.
При прозвонке контактных групп реле выяснилось, что на одной паре нормально разомкнутые контакты звонятся "накоротко", тогда как у второй группы всё нормально. Таким образом, при переключении на работу от АКБ срабатывала только "половина" реле.
В результате проблема решилась заменой реле (68-12-2СЕ)