APC Summetra 16кВа

После глубокого разряда батарей не видит модули MIM и RIM. Ищу сервис мануал.
на дисплей не выводится версия Firmware, при отключении MIM на RIM загораются 2зеленых и 1желтый светодиод
В обычном мануале, к сожалению, описана только процедура замены на новый модуль. А у меня есть стойкое подозрение что модули рабочие, но на не приходят сигналы с COM Card

Доброго времени суток.
Уточните пожалуйста модель - RM или LX.
У нас тоже есть траблы с APC Summetra, то модуль управления накроется, то аккумуляторный модуль определяется как бэдовый. А про схему на какое либо шасси вообще можно молчать - много и долго искал и не нашел - такое ощущение, что контора охраняет свою интеллектуальную собственность, как шах гарем. Даже сервис центрам при ремонте либо плату новую шлют, либо модуль целиком, а они немалых денег стоят.
И еще, что за модули MIM и RIM - у нас, например, на LX стоят аккумуляторные модули SYBT5?