Автор: conrad66 , 21 октября 2015
Добрый день.
У APC Smart-UPS 750VA ( SUA750I) есть 14 контактный разъем SmartSlot.
1-й контакт 12v
2-й контакт земля.
Какой максимальный ток допускается на 12 вольтах.
Хотелось бы использовать для своих нужд .... ( если это возможно )
Заранее спасибо за ответ.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Vadim

10 лет 4 месяца назад

По схеме +12 делается импульсным трансформаторным преобразователем. Выпрямительный диод на выходе на ток 1А. И при этом от этого напряжения питаются другие потребители. Так что в лучшем случае пара сотен миллиампер.

conrad66

10 лет 4 месяца назад

[OFF]Спасибо большое !
Пять минут смотрел на монитор, искал где плюсануть, не нашел. [/OFF]

Bishop

10 лет 4 месяца назад

Пять минут смотрел на монитор, искал где плюсануть, не нашел.