Автор: The_Immortal , 21 марта 2012
Всех приветствую!
Ранее дел с ИБП не имел, поэтому хотел бы у вас проконсультироваться.
APC Smart-UPS 1000. Мониторинг "APCUPSD UPS Network Monitor" показывает:

Status: NO BATTERY
Battery Chg: 100%
Utility: 230.4 VAC
UPS Load: 35.1 %
UPS Temp: 29.2° C
Batt. Run Time: 25.0 min

Очень смущает "NO BATTERY". НА самом UPS сделал селф-тестинг - индикатора "Replace Battery" он мне не показал... Можно ли верить это самоконтролю? И как вообще проверить действительно скоро подохнет аккум или нет?

Спасибо!
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

14 лет 4 месяца назад

Может быть, когда батарею меняли, не прописали дату замены?

EOF8157

14 лет 4 месяца назад

Это как повезет, у меня в среднем 2-3 года батарея в упсе живет, хотя свет не часто выключают..
Все зависит от упсы и аккума(кто делал)
смущает "NO BATTERY"

Меня тоже, может прога глючит
И как вообще проверить действительно скоро подохнет аккум или нет?

Он обычно подохнет в самый неподходящий момент :) умный упс сам скажет(индикатором) когда менять пора аккум
В принципе проверить аккум просто - отключить сеть и посчитать сколько времени от аккума отработает комп, потом прикинуть исходя из емкости и мощности нагрузки состояние аккума
Может быть, когда батарею меняли, не прописали дату замены?

Ничего не прописали :( В прошлом году вроде как меняли.. А вот когда конкретно - неизвестно.

умный упс сам скажет(индикатором) когда менять пора аккум

Да вот вроде не показывает пока что... Но только ли умный ли это упс?) Ну вроде как на лицевой стороне напиано "Smart-UPS" =)))

В принципе проверить аккум просто - отключить сеть и посчитать сколько времени от аккума отработает комп

Ну... увы тут такие тесты провести не получится, т.к. этот упс держит сервак))

EOF8157

14 лет 4 месяца назад

Тогда сделать бекапы(на всякий случай), подождать вечера(когда народ не на серваке) хотя упсы и успевают в случае чего переключаться на сеть, но мало ли чего...
Потом нажать кнопочку "тест" на морде упсы - он попытается работать от аккума, вот тут и может загорется "заменить аккум" если он(аккум) уже не держит нагрузку
Потом нажать кнопочку "тест" на морде упсы - он попытается работать от аккума, вот тут и может загорется "заменить аккум" если он(аккум) уже не держит нагрузку

Дык я уже так делал 3 раза (в рабочее время кстати) :) И ни разу мне упс "заменить аккум" не выдал.