Предыстория APC Smart-UPS 700 неизвестна. Найден в гараже без батарей. Не работает вообще.
Было обнаружено 20 Ом по цепи 5В. 12В и 5В отсутствовали. Заменен стабилизатор 7805, который засаживал входные 12В и EEPROM 93C46 - по выводам питания 20 Ом.
После замены все напряжения в норме. Без EEPROM при нажатии на кнопку включения или подключении к сети пищит непрерывно и горят все светодиоды кроме "сменить батареи". Первая мысль прошить eeprom и установить, но решил проверить работу процессора. На выводах кварца 18 и 19 воздух. Генерации нет. Все выводы в нуле, кроме питающих. Сброс в нуле, и он звонится на землю 18Ом. По даташиту у него подтягивающий резистор к земле, но не настолько же маленький. 1кОм я допускаю, но не 18Ом.

Похоже умер процессор. EEPROM умер непонятно почему, но похоже в паре с контроллером. Правильно я мыслю?
Отсюда вытекает вопрос: где взять прошивку процессора? EEPROM в сети есть.

Прошивка ревизий R8 и R9 любезно была предоставлена человеком под ником apc с родственного этому форума, за что ему огромнейшее спасибо.
МК заменен на подходящий AT89S8252 на ядре С51 и запрограммирован по ISP.
Дамп 93С46 был найден на просторах интернета, залит и поставлен.

УПС заработал в штатном режиме.