APC Back-UPS ES 700 не работает от аккумулятора

Досталось три ИБП с одной и той же проблемой. При включении начинает непрерывно верещать. Нашёл поиском советы заменить конденсаторы С30, С14 по 22 мкФ. Звук пропал, но при попытке перейти на работу от аккумулятора выдаёт аварию и начинает непрерывно вопить. Если подключить к USB, то программа говорит о перегрузке.
Попробовал заменить все электролиты на плате, не помогло. Куда копать дальше?
Плата 640-0689B-Z_REV09

Для начала попробовать исправный аккумулятор. Проверить, идёт ли заряд. Прозвонить все предохранители.

Разумеется я первым делом пробовал ставить новый аккумулятор. После этого при попытке включить ИБП начинал непрерывно верещать, заткнуть было возможно только отключить аккумулятор. Случай, в интернете, известный и решают его заменой конденсаторов о которых я писал выше. Но в моём случае не помогло.
Предохранители целые, заряда нет.

Ещё может быть неисправно реле - подгорели или залипли контакты.
Разбираться со схемой заряда.