Ремонт UPS, может пригодится.

На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.

Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).

Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.

SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!

Аватар пользователя UAM

rusy, это нормально. Дешевые приборы на дешевых UPS так и показывают.

У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.

При переходе на АКБ каково напряжение на клеммах батареи: под нагрузкой и без.

я простой сисадмин

как отключить green power в Mustek PowerMust 600 Offline.

Подобрал UPS Powerman BS 1000 Plus, были обрезаны провода, и пробиты IRF3205, заменил, примерно вычислил как должны быть провода, включил.
1.Когда подано ~220в и не включена кнопка, горит желтый.
2.Включаю кнопку, делает два коротких писка, загорается зеленый светодиод, желтый нет, включается нагрузка (лампа 150вт), работает 5 сек, выключается, пищит, горит красный. Смена нагрузки не влияет, как и отсутствие нагрузки в обще.


3. Когда успеваю отключить ~220в, переходит на батареи, работает немного и писк+красный.
4. Когда без ~220в включаю, запускается от батареи и работает до посадки их.
Прошу помощи, у кого есть возможность заглянуть внутрь, как там все подключено, правильно или нет. Подозрение что проблемы с зарядкой, но вроде подает 12,8в. на каждую, ток тоже 40ма, но батареи после ночи не набрали ничего.
Спасибо кто откликнется! зы. на схему даже не надеюсь, нигде нет.

ВложениеРазмер
dsc05412.jpg 155.79 КБ

Помогите с ремонтом UPS DNS SMART EURO 1200 va. Вышли из строя два транзистора марки 50 N 06, при переходе на батарейку транзисторы взрываются, меняю транзисторы, проверил все диоды, конденсаторы, резисторы, поменял реле 4 штуки, все в порядке, кроме двух микросхем, которые невозможно проверить. В схеме стоят 5 транзисторов марки 50 N 06, и один LM RKJA14 317T. Транзисторы стоят в два ряда, в одном ряду нормально, а в другом взрываются два транзистора, оба ряда выполняют одну и ту же функцию. Не могу найти ни схемы, ни советы по ремонту этого УПСа, помогите пожалуйста, чем сможете. Вложил 3 фото. Помогите найти схему. Заранее благодарен.

ВложениеРазмер
p5250122f_-_kopiya.jpg 112.81 КБ
p5250123.jpg 104.21 КБ
p5250124f_-_kopiya_2.jpg 61.11 КБ

dimon-65, я не ремонтирую бесперебойники, но иногда случается, такой марки точно не доводилось, хорошо бы посмотреть ему внутрь.
LM RKJA14 317T это не транзистор, а управляемый стабилизатор LM317, микросхема.
В преобразователе вероятно используются 4 транзистора по два в одном плече. В одном плече происходит пробой транзисторов. При пробое мощных обязательно тщательно проверить цепь раскачки, каждый резистор и каждый транзистор.

А нет ли у кого схемки на APC Back-UPS RS BR1100CI-RS, 660 Watts / 1100, собранного на плате 640-1045-Z REV03 ? А то шото грустно с ней....вроде намеряю коротыш по 5 вольтам, а без схемы трудновато высекать всех потребителей.

Жаль...

Нужно опознать детальку - U1 в UPS Vivaldi 1200VA.
Разорвало корпус. Аккумуляторы раздуло.
Схему найти не удалось, может это чей аналог.

Устное предупреждение за дублирование сообщения.
maco

ВложениеРазмер
img_20150729_171601.jpg 50.61 КБ

Подскажите пожалуйста, что может быть?Есть ибп dns home 650va,вообще ноль реакции,аккум взбух и прогорел со стороны минуса.транзисторы целы,все резисторы тоже,конденсаторы менял.Есть один smd конденсатор на 100 ом,при измерении показывает 1 ом,но конденсатор в порядке(менял),так же в первичке трансформатора сопротивление 40ом(это не нормально?).
При нажатии на кнопку щелкают реле и на этом все.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей