Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
С напряжением +22В все понятно.
На тл431 напряжение 2.5 В , при увеличении нагрузки на +5В напряжение на катоде понижается , дальнейшее увеличение нагрузки - уходит в защиту .
Магнитный стабилизатор. Схема несложная.
Это нормально. Компенсируется нагрузка на пятивольтовую часть вторичной обмотки основного трансформатора.
Только вот кривая стабилизации не совсем верная...
Виновата сама TL431L, а может быть, и резисторный делитель на входе "R" TL431L (первая нога).
Если не поможет, дальше по схеме - транзистор p-n-p, диоды анодами на коллектор транзистора.
Проверяйте.
У меня не было какой-то системы в неисправностях подобных схем...
Схема стабилизации бп 360Вт похожа на схему от 400Вт бп , за исключением номиналов (глядя на схему 400Вт): R29 - 27 Om , R41 10 Om ну и транзистор A733.
Всем спасибо.
При исправном магнитном стабилизаторе нет никакой разницы, нагружен канал +3,3V, или нет.
Проверяйте детали.