Автор: andrij , 22 января 2011
помогите решыть проблему!! у меня logic pover lx500. если нет нагрузкии при исчизнавение 220 он работает нормально(переключаетса на батерею) но при нагрузке он подыхает????


Отделено отсюда.
maco
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

UAM

15 лет 1 месяц назад

Проверьте UPS.
Какой емкости аккумулятор в UPS? Какая модель UPS?
Например, аккумулятор 1207 на 7А-Ч, Значит его хватит питать лампу 60W в течение часа.
UPS на 700VA. Подключаете кипятильник на 500W - 10 минут работы свежего нового аккумулятора.
Но имейте в виду, на 700VA блок питания нельзя нагружать 500W блок а активным корректором мощности, на котором написано 110-240в. Такой блок может вырубить и 1000-150VA UPS.

andrij

15 лет 1 месяц назад

проблема не в акумуляторе,а вдругом...дело в том што когда втыкаеш вилку ups в сеть, то сразу сроботывает релюха (кнопку повер я не включал)и на выходе ups нестабилизированых 220 (стабилизирует только в off line режыме в онлайн-нет)