Видимых следов повреждения нет. Заменены диоды моста диодной сборкой, пробитые 13009 заменены на новые, конденсаторы фильтра новые, напряжения на обоих конденсаторах почти ровные (2В разница). ШИМ проверил KA7500. На 12 ноге напряжение с дежурки присутствует. На 8 и 11 пульс имеется при замыкании зеленого провода на землю, на 5 ноге пила присутствует. Дежурка есть 16,5 и 5 В. Транзисторы раскачки новые, конденсаторы тоже. 4 нога 0В при замыкании зеленого на землю. Осциллограммы с коллекторов транзисторов раскачки ниже.
Не могу снять осциллограммы с ключевых транзисторов (13009) как только тронул крокодилом осциллографа эмиттер у меня автомат вырубило, понять не могу почему.
На коллекторе транзистора Q3 300В на Q2 0 Вольт.
Два блока питания с этой проблемой.

На ключах все тихо, не открываются они. Проверял на коллекторе, относительно эмиттера
И не в тему, нашел трансформатор, вот фото:
На последней осциллограмме что-то очень странное творится. ШИМ гуляет. И напряжение проседает.
Без конденсатора С3 пробовали посмотреть, что на базах ключей относительно их эмиттеров. Картинка одинаковая ?