Попался ISO-400 с диагнозом не включается. Внутри взорвавшаяся диодная сборка по 3.3в. какая не известно. ШИМ-TL494, супервайзер TPS3510, дежурка 2SC5353, 3.3в- так понимаю магнистный стаб.
диодную сборку заменил на S20C40C.
PC-ON 4.90В
+5VSB 5.01B
PG с 8 ноги TPS3510 0B
Напряжения на TL494
1 - 0, 2 - 2.44, 3 - 0.04, 4 - 4.11, 5 - 1.40, 6 - 3.57, 7 - 0, 8 - 2.19, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.19, 12 - 13.56, 13 - 4.91, 14 - 0, 15 - 4.90, 16 - 1.90.
Напряжения на TPS3510
1 - 0.03, 2 - 0, 3 - 4.67, 4 - 4.6-4.78, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.46, 8 - 0.
Кто сталкивался с подобным блоком подскажите какая диодная сборка стоит по 3.3в и в чем может быть причина
По выходам явных КЗ нет. Сопротивления приведу позже, блок остался на работе. Странно что по 12В линии стоит такая хлипкая диодная сборка, из названия можно прочитать только что она сделана в Китае. Вопрос:
1. Естли у кого схема этого БП или какая наиболее соответствует. А то третий ISO-400 и все чемто отличаются.
2. В каком направлении копать. Кондеры на выходе на радостях заменил все, диоды и сборки проверял.
резисторы ключевых транзисторов:
в Б цепи 2.8 Ом
Б-Э 2.62 кОм
сопротивления выходов:
на массу
12В 4.9
5В 143.5
3.3В 14.9
-5В 149.2
-12В 457
Напряжения
5VSB 5.01B
PG 0B
PS-ON 5.29B
Меняйте 12 Вольтовую сборку.
12В - 8.26
5В - 1.73
3.3В - 1.83
-12В - -3.16
-5В - -1.10
затем падает до нуля.
На 8 и 11 выв. TL494 - 2.16B, на коллекторах транзисторов раскачки - 1.45В независимо от того замкнут PS-ON на массу или нет. Меняется только напряжение на 16 выв. TL494 с 1.85 на 2.40В. Судя по схеме MAV-300W(несколько отличается от ISO-400) и соседним темам, включением TL494 управляет супервизор. Писали что для проверки его можно отключить. Как это правильно сделать? И нужноли корректировать обвязку ключевых транзисторов при замене на другие.
Отключение супервизора производится принудительным замыканием 4 ножки TL494 (KA7500) на землю. При этом вместо предохранителя следует включать лампу на 40 .. 100 Вт. (Зависит от того, на чём построена дежурка и номинала токового датчика. Если дежурка на биполярнике можно ставить 40 Вт., если на полевике с низким сопротивлением датчика тока - 100 Вт)
5В - 5.08
12В - 11.91
3.3В - 4.43 !!!
-5В - -4.47
-12В - -11.13
Вот из-за завышенного по 3.3В блок и не запускается. Буду читать соседние темы и думать.
PS-ON 2.79 ?
PG 5.16
5VSB 5.03
Смущает PS-ON. Хотя блок запускается без проблем.
После этого, если не поможет:
Когда БП дохнет в компе, сразу померяй
PS-ON& +5VSBЯ имел ввиду PG (power good).