UPS powercom bnt-400a, вкл-треск-выкл. шасси BNT-v3.0

подали в сеть 300в. умер варистор(пробой). заменил. теперь после включения выходит в готовность, 3-4 секунды работает, треск в районе транзисторов-реле, сопровождаемый длинным сигналом и выключение. Транзисторы, кр-ки, реле, резисторы, диоды, трансформатор - вроде бы живые. Посоветуйте, в какую сторону копать?

Надо не "копать", а правильно проверять элементы схемы, чтобы исключить слова "вроде бы". И поиск вам в помощь.
Схему на этот UPS есть здесь.

Основные элементы проверены. при подключении на выходе появляется ~300 вольт. спасибо за схему

Посмотрите здесь Ремонт UPS, может пригодится.

решено. элемент l1 резистор 220 Ом

это не резистор, а индуктивность 220mH