UPS Intex 1500 не видит сети

Ребята с ремонтом упсов встречаюсь первый раз....хотя про их устройство знаю не мало....
Так вот в чем суть проблемы.... UPS Intex 1500 VA после нескольких лихих скачков напряжения принесли мне на ремонт....
АКБ в норме при включении переходит на питание от АКБ таким образом не видит сети, по наружнему наблюдению схема цела.....
с чего стоить начать и как проводить ремонт.....?????

Для начала посмотреть, а не залипло ли реле, через которое приходит 220 на плату. И идёт ли заряд батареи при подключении к сети (без включения).

Ок проверю отпишусь и фото платы скину

Сразу и не подумал что проблема может лежать ближе чем надо...(((((((((
Заряд батареи не идет.....на входе АС стоят два предохранителя по 6А и один за другим не видно он то и был пробит.....но это дело не решило т.к. при подключении транса к плате на входе АС - КЗ и пред сгорает..... получается с трансом проблемы???

Обычно во входных цепях есть варистор, или несколько варисторов.
Если бы была проблема с трансформатором, то от батарей ИБП не работал бы.
Искать круглую штучку с обозначением на плате VR. Цвет бывает жёлтый, зелёный, синий.

Огромное спас варистор был дохлым..... поменял все поперло.... а я что-то сперва в дебри полез....

а у меня на оборот от акб включаетса и сразу же отключается и при перебоя напрежения отключаетса помогите поченить