Проблемы с IP-S350A2-0

При подключении нагрузки к +3,3В уходит в защиту, но пере запускается при повторном замыкании PS_ON. Диодная сборка норм, но на всякий случай заменил, кондеры целые (ESR ~0.1 Ом). По +12 В держит 10А, +5В = 5А. Всю обвязку обратной связи перолотатил все номиналы схожи со схемой.

Круг поисков сузился, по моим предположениям это WT7510 или обвязка, иначе с PS_ON не пере запустился

Попробуйте подать 3.3 с тонкого коричневого/оранжевого провода напрямую на 5 ногу, отпаяв коллектор Q6. Если и после этого уходит в защиту копайте канал формирования 3.3 (может действительно сильно напряжение просаживается? Замените R27, Q3, D11 и D13)

С тонкого коричневого провода, попробовал ситуация не изменилась. С помощью резисторного делителя с +5В кинул на 5 ногу 3,3 В, так в защиту не уходит, при нагрузке 2,5А проседает до ~2В. Надо копать магнитный стабилизатор