APC SU700 не калибрует батрею

SU700 шасси 1732 имеется несколько с подобным дефектом. Во время калибровки новой батареии епром упорно помнит уровень заряда старой батареии. При любой нагрузке вовремя калибровки показывает старое значение заряда пока реально резко заряд на АКБ упадет. Т.е. предположим было значение заряда 100% и нагрузка 40% при калибровке по команде "W" это значение заряда не меняется сколько бы я эту команду не подавал, хотя по нормальному этот показатель должен падать. Если во время калибровки (многократной) заряд батареи достигнет критичного значение со 100% может резко скаконуть до 3%....
Как-то не понятно какая электрическая часть может отвечать за это. Электролиты заменил все. Напряжение заряда в норме.

Аватар пользователя mikkey

Неправильно только при калибровке показывает или всегда?
Вот тут схема.

при калибровке. К примеру если я даже поставлю абсолютно заряженную батарею а УПС помнит что перед этим стояла батарея с 30% зарядом, то естественно все равно будет индицировать 30%.
Схемы у меня есть, спасибо.

Аватар пользователя mikkey

Я бы поменял EEPROM на другую, не забыв прошить.
В своё время попадалась партия, если память не подводит от Атмела, некачественных, глюки выражались по-разному.

епромы менялись --- без результатно

Аватар пользователя mikkey

W это Self test - Тест работоспособности UPS.
А не калибровка, поэтому и не меняется.
Калибровка это D.
Проще запустить APCFIX с галкой на AutoFIX.

у меня нет полной версии APCFIX :(

А полной и не надо.Запускаем последнюю версию, в option выбираем Smart UPS 3 Gen. Battery Const AUTO Fix.

и выбираем компорт.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей